全球电工论坛求助
村里从新架电,电工高压正负线接反了,220v变成了380v,家里的公牛插排里的压敏电阻爆了短路,配电箱漏保跳闸。家里的饮水机烧坏,电视电脑空调都正常。另外一个公牛插排上的苹果充电器冒烟了,光猫充电器冒烟,vivo手机的快充充电器却好好的。为什么这种过压有的电器没事,有的烧了。像这种没烧的电器会不会也有损伤。
现在正在找供电局定赔,mjj帮下忙
作者: salahy    时间: 2022-7-24 13:18
mj
作者: pulpfunction    时间: 2022-7-24 13:19
这跟电工问题不大,跟起诉有关,建议懂法的来
作者: 心上人    时间: 2022-7-24 13:20
pulpfunction 发表于 2022-7-24 13:19
这跟电工问题不大,跟起诉有关,建议懂法的来

这跟电工问题不大,跟起诉有关,建议懂法的来 +1
作者: gick    时间: 2022-7-24 13:20
找谁都木用,自认倒霉吧。
作者: tianjj77    时间: 2022-7-24 13:30
每个电器的允许电压范围不同,绝大部分中国电器都是200~240范围之内,日本电器是110,有的国家380,所以有些国际品牌为了方便就把允许范围扩大到110~380也是有的。看看插头上的标注就知道了
作者: guowq    时间: 2022-7-24 13:30
有的自有性质的变压器有的不归电网管
作者: 招财猫    时间: 2022-7-24 13:33
往高了报就行啦 ,自己不吃亏,没有问题的 也报下  没烧不代表没有损坏
作者: 张小龙    时间: 2022-7-24 13:38
电路设计的保护功能不一样吧,耐压程度不一样
作者: king    时间: 2022-7-24 13:38
本帖最后由 king 于 2022-7-24 13:40 编辑

你这个问题不是火线零线问题,380v是三相,正常是4根线,220v只有2根线,这玩意基本上错不了?最大的可能,是你们当地光伏、水电等上网的小电源多,把电压顶的太高了
正常220,顶到270  300都很常见
作者: abc.xyz    时间: 2022-7-24 13:39
会出这种事,估计小地方,想起诉难
作者: 招财猫    时间: 2022-7-24 13:39
没有这个说法  这个是供电局赔偿   比喻单位用人   工作出了差错 损失  需要赔偿10万   如果不是有意为之 出错的人最多就是解雇  赔偿是公司的事情
作者: salahy    时间: 2022-7-24 13:44
king 发表于 2022-7-24 13:38
你这个问题不是火线零线问题,380v是三相,正常是4根线,220v只有2根线,这玩意基本上错不了?最大的可能, ...

电工说的是高压火线零线他搭反了
作者: ope087    时间: 2022-7-24 13:51
这是三相4线的零线取反了,电工没有先量下再送电
作者: king    时间: 2022-7-24 13:53
salahy 发表于 2022-7-24 13:44
电工说的是高压火线零线他搭反了

交流电哪有什么正反。
只要一根火线跟一根零线,电压就是220。
除非他根本就没接零线,接了两根火线,这样两根火线电压就是380。

如果是这种情况,是施工队接错了,找他们赔偿。
如果是没接错电压高,那是供电局的责任,找供电局赔。
作者: egge    时间: 2022-7-24 13:53
380v 你們不是三相四線?
作者: HOH    时间: 2022-7-24 13:54
本帖最后由 HOH 于 2022-7-24 13:55 编辑
king 发表于 2022-7-24 13:38
你这个问题不是火线零线问题,380v是三相,正常是4根线,220v只有2根线,这玩意基本上错不了?最大的可能, ...


居民电也是从三相接出来的,相间380V,相零220V,没验证就直接送电完全是责任事故
作者: egge    时间: 2022-7-24 13:55
三相中拿一相,加中線, 就220v 再獨立地線.....就完,,,怎會接反了220v 变成380.......
作者: salahy    时间: 2022-7-24 13:56
king 发表于 2022-7-24 13:53
交流电哪有什么正反。
只要一根火线跟一根零线,电压就是220。
除非他根本就没接零线,接了两根火线,这 ...

谢谢
作者: king    时间: 2022-7-24 13:57
HOH 发表于 2022-7-24 13:54
居民电也是从三相接出来的,相间380V,相零220V,没验证就直接送电完全是责任事故 ...

所以是谁接的线很重要,谁接的谁负责。
我们这边大部分是施工队来干
作者: yushengbaigu    时间: 2022-7-24 13:57
这个情况刚好我也遇到过。报供电局吧。赔钱不可能,虽然是他的责任。但是他会安排修理,其实也很简单,就是你说的那个元件烧掉了。换个新的就可以了。除非他修理了也修不好,可能会赔偿。当然具体问题看协商。
作者: salahy    时间: 2022-7-24 13:58
ope087 发表于 2022-7-24 13:51
这是三相4线的零线取反了,电工没有先量下再送电

取反了是不是就是380v
作者: salahy    时间: 2022-7-24 13:59
yushengbaigu 发表于 2022-7-24 13:57
这个情况刚好我也遇到过。报供电局吧。赔钱不可能,虽然是他的责任。但是他会安排修理,其实也很简单,就是 ...

哦,他也是这么说的,先让我找人修,修不好的一起赔,包括维修费
作者: egge    时间: 2022-7-24 14:09
哦,個新手將條N 接埋落L2,L3 ...... ,,,电路變成L1同L2或L3,真傻眼
作者: egge    时间: 2022-7-24 14:10
本身L1或 L2 或L3 駁N 就 220
作者: s9901    时间: 2022-7-24 14:12
king 发表于 2022-7-24 13:53
交流电哪有什么正反。
只要一根火线跟一根零线,电压就是220。
除非他根本就没接零线,接了两根火线,这 ...


三相四线电零线电位平衡,零火接反是会出事的
作者: yushengbaigu    时间: 2022-7-24 14:12
你找供电局,不要找什么施工队,这是供电局的问题。我是找的供电局,他们安排的维修工来维修的。最好是跟供电局的协商解决,哪些电器是由于此次事件损坏的,做好记录,免得后面扯皮,他们不愿出维修费,或者嫌维修高不愿出维修费。当时我这边是他们自己来维修的,反正搞好给我为止。有个抽油烟机我自己买的元件换上就好了。希望能帮到你。
作者: laoniu0711    时间: 2022-7-24 14:28
这不有烧焦痕迹的全换了,维修要是以后出了问题你更找不到人
作者: sRGB    时间: 2022-7-24 14:29
三相缺零,会导致三相电压不平衡。负载大胡降压,负载轻的升到380V,少坏电源。
作者: sRGB    时间: 2022-7-24 14:30
空调负载大,会把电压降下来,而nuhu
作者: 风见幽香    时间: 2022-7-24 14:34
电源电压输入范围不同,有些写了额定电压的超了也不一定会损坏,也就试试功能,外观和味道正不正常.
作者: 369    时间: 2022-7-24 15:01
什么时候交流电有正负线了

能接错的不是一般的牛人
作者: jiajieit    时间: 2022-7-24 15:12
几年前试过一次,货车把街外的三相线撞断了零线,一片区都烧了不少电器,自此我家就加装了个欠压过压开关。
作者: salahy    时间: 2022-7-24 16:11
jiajieit 发表于 2022-7-24 15:12
几年前试过一次,货车把街外的三相线撞断了零线,一片区都烧了不少电器,自此我家就加装了个欠压过压开关。 ...

谢谢
作者: salahy    时间: 2022-7-24 16:12
yushengbaigu 发表于 2022-7-24 14:12
你找供电局,不要找什么施工队,这是供电局的问题。我是找的供电局,他们安排的维修工来维修的。最好是跟供 ...

谢谢
作者: 羊村你喜哥    时间: 2022-7-24 16:18
我擦,难道咱们是老乡,前几天我们村里也是。
作者: 孤枕    时间: 2022-7-24 16:30
范围大的话可以找供电局赔偿
作者: Veff    时间: 2022-7-24 16:34
不是接了2条火线?

作者: gick    时间: 2022-7-25 20:03
gick 发表于 2022-7-24 13:20
找谁都木用,自认倒霉吧。

咦,,介是犯了众怒了呀。
把帖子留在这,等供电局赔钱。
作者: 匹格仁波切    时间: 2022-7-25 20:05
看起来你这不是正负接反了,是零线没接进来,进来两路220的

作者: 千牛    时间: 2022-7-25 20:05
充电头耐压值的问题
里面我知道的一般都是一个大电容,一般烧都是耐压值超了,然后电容烧了,有的换个电容就行,具体看烧毁程度
作者: sikeerwei    时间: 2022-7-25 20:07
饮水机  是电阻丝估计烧断了

没事的充电器是里面的电容耐压高


作者: 御坂    时间: 2022-7-25 22:24
本帖最后由 御坂 于 2022-7-25 22:26 编辑
king 发表于 2022-7-24 13:38
你这个问题不是火线零线问题,380v是三相,正常是4根线,220v只有2根线,这玩意基本上错不了?最大的可能, ...


应该不是这个问题,我猜测要么是总零虚接串相,楼主家电器和别人家电器通过未连接的零线排接在了两个相线(380)上,部分电器分压大就被烧了。
或者是零线接成火线了,直接给两火入户
作者: kingjci    时间: 2022-7-25 22:29
gick 发表于 2022-7-24 13:20
找谁都木用,自认倒霉吧。

这个可不能瞎说,一般这种情况供电局都是赔钱的
作者: 御坂    时间: 2022-7-25 22:31
要么是总零虚接串相,楼主家电器和别人家电器通过未连接的零线排接在了两个相线(380)上,部分电器分压大就被烧了。

楼主家相线A--电器---零线--零线排松动无法入地---邻居零线--邻居电器--相线B。这样两个电器之间电压是380v。

或者是零线接成火线了,直接给两火入户,可能性也不能说没有吧....
相线 A---电器--零线--零线排---相线B


没烧的原因是设计的耐压值大,在我说的第一种情况下很可能电压不到380,也就300出头,如果电容用450v耐压的,就没什么问题,也有的是自带了过欠压保护功能,直接断开了电路

包括很多开关电源设计都是多国形的,
有的国家电压能到250v,中国是220v,有的国家、地区是100,110,120,比如北美,日本,中国台湾
如果涉及250v,他们地区可能电压偏高时候就可以接近300v(我这边老小区空闲时段可以到240v以上),所以短时间超压没烧

漏电保护器跳了不知道什么情况,可能是什么电器短路了
你可以装一个过欠压保护来避免这种情况。。