充电头耐压值的问题
里面我知道的一般都是一个大电容,一般烧都是耐压值超了,然后电容烧了,有的换个电容就行,具体看烧毁程度
42#
发表于 2022-7-25 20:07:47 | 只看该作者
饮水机  是电阻丝估计烧断了

没事的充电器是里面的电容耐压高

43#
发表于 2022-7-25 22:24:42 | 只看该作者
本帖最后由 御坂 于 2022-7-25 22:26 编辑
king 发表于 2022-7-24 13:38
你这个问题不是火线零线问题,380v是三相,正常是4根线,220v只有2根线,这玩意基本上错不了?最大的可能, ...


应该不是这个问题,我猜测要么是总零虚接串相,楼主家电器和别人家电器通过未连接的零线排接在了两个相线(380)上,部分电器分压大就被烧了。
或者是零线接成火线了,直接给两火入户
44#
发表于 2022-7-25 22:29:37 | 只看该作者
gick 发表于 2022-7-24 13:20
找谁都木用,自认倒霉吧。

这个可不能瞎说,一般这种情况供电局都是赔钱的
45#
发表于 2022-7-25 22:31:37 | 只看该作者
要么是总零虚接串相,楼主家电器和别人家电器通过未连接的零线排接在了两个相线(380)上,部分电器分压大就被烧了。

楼主家相线A--电器---零线--零线排松动无法入地---邻居零线--邻居电器--相线B。这样两个电器之间电压是380v。

或者是零线接成火线了,直接给两火入户,可能性也不能说没有吧....
相线 A---电器--零线--零线排---相线B


没烧的原因是设计的耐压值大,在我说的第一种情况下很可能电压不到380,也就300出头,如果电容用450v耐压的,就没什么问题,也有的是自带了过欠压保护功能,直接断开了电路

包括很多开关电源设计都是多国形的,
有的国家电压能到250v,中国是220v,有的国家、地区是100,110,120,比如北美,日本,中国台湾
如果涉及250v,他们地区可能电压偏高时候就可以接近300v(我这边老小区空闲时段可以到240v以上),所以短时间超压没烧

漏电保护器跳了不知道什么情况,可能是什么电器短路了
你可以装一个过欠压保护来避免这种情况。。